Hammer, во первых нужно сначала запрограммировать ББ в память hm-05. сначала программируете так: условия включения выключения все разрешены кроме метки, событие включения при постановке, выключения при снятии. белый провод от нм-05 вместе с зеленым на провод кодового от ББ. подаете питание на нм-05. ставите в охрану, замок выдает импульс. потом не отключая белый провод снимаете с охраны, замок выдает противоположный импульс. отключаете белый провод и только потом меняете настройки в 10к блоке:
Условия включения: все кроме "только при наличии метки".
События включения: При постановке на охрану, При пропадании метки
а вот с выключением по идее по другому:
Условия выключения: все кроме "при выключенным зажигании".
События выключения: При появлении метки