Показать сообщение отдельно
Завсегдатай
 
Регистрация: 23.01.2014
Сообщения: 95
Репутация: 10 Леон репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sid98rus Посмотреть сообщение
Есть актуальный вопрос по работе 3910 с вебасто: можно ли не реализовывая АЗ, заставить ПП включаться по расписанию АЗ? Что означает положение Вкл ПП перед АЗ? - за какое время он должен дать команду запуска ПП? Указанное в параметре длительности прогрева и откл ПП ? Вобщем, какой алгоритм работы этой связки?
Включать ПП перед запуском - сначала запустится ПП, а уже потом АЗ. Он запустится ровно тогда, когда вы укажете, а не заранее за N минут до запрограммированого времени АЗ/ Причем включится при соблюдении определенных условий:
Настройки предпускового подогревателя:
Температура включения предпускового подогрева - грубо говоря при выставленных 10 градусах и температуре на улице 15 градусов - ПП не запустится, а вот при температуре 5 градусов - запустится.
Максимальное время работы предпускового подогрева - тут наверно понятно? Это макс продолжительность работы подогревателя.
Температура выключения предпускового подогрева - при достижении этой температуры ПП выключится, даже если он еще не отработал свое максимально установленное время.

Вопрос только один - сколько раз АЗ будет пытаться запустить машину? Даже при физически неподключенном АЗ.

вот такие познания есть в управлении вебасто, но на 100% истину не претендую, т.к. тоже получил информацию не из инструкции, а из уст...