Цитата:
Сообщение от Гость топикстартер Посмотреть сообщение
Получилось немного не то, что предлагалось в топовом посте
"массу от 1 до 3 сек считать импульсом и работать по "импульсному" алгоритму, массу более 3 сек считать потенциалом и работать по "потенциальному" алгоритму"
Мы и не утверждали что сделали алгоритм в том виде, в котором его предложили, мы проанализировали ситуацию, поставили несколько экспериментов и решили импульсом считать появление потенциала на 3 и более сек. Причём алгоритм "Импульсный" или "Потенциальный" выбирается пользователем. Всё это сделано дабы исключить возможность ложных срабатываний.

Цитата:
Сообщение от Гость топикстартер Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю алгоритмическую реализацию старта по валет входу: появление массы на 3 и более сек эквивалентно просадке напряжения ниже 11.5 В, не смотря на состояние п. "запуск по просадке"?

Нет не аналогично - хотябы временем интегрирования. Да и алгоритмы обработки просадки и заводки от внешнего устройства совершенно различны.