Сообщение от kola7126 Посмотреть сообщение
Обычно на управление реле вентилятора от подогревателя провод контроля (коричнево/белый SOBR)вешаем. На Webasto зелено/белый в жгуте печки, на Eberspacher черно/красный. Обмотка реле одним концом сидит на массе и Sobr четко видит переброс на + при включении реле вентилятора. Соответственно в настройках контроль по +.Если реле не ставится, тогда лучше подтянуть провод контроля через резистор 1 кОм на массу. И вообще бывало на Sobr 100, что через несколько лет вход дверей тоже приходилось подтягивать резистором, начинались сработки самопроизвольные.
у мня вебаста ,управление сделано импульсом на точку подпаянную в таймере ,
а контроль тупо на втором зажигании висит куда с реле котла плюс подается после прогрева контура
а ведь мысль такая была ,про подтяжку - че сам не попробовал - не знаю
спасибо за совет

.