Показать сообщение отдельно
Бывалый
 
Регистрация: 08.10.2014
Адрес: СанктПетербург
Сообщения: 271
Репутация: 489 destrakt репутация 400: авторитетность подтверждена
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил а Посмотреть сообщение
(-) на выходах лин висит если назначен обходчик .но небыло перезагрузки "по питанию".

Добавлено через 2 минуты

(-) подтяжка висит - если не было "перезагрузки по питанию" посне настроек обходчика.
спасибо за подсказку,у меня вопрос - снятие и последующее подача питания считается перезагрузкой?если делать настройки на ПК без питания от авто,а потом включать на авто - то-является это перезагрузкой по питанию? задан без иронии и с неподдельным интересом

Добавлено через 2 минуты

и через два дня на солярисе ввё заработало с "полоборота" без шаманства на такой-же 3910про

. Причина: Добавлено сообщение
  Ответить с цитированием