Сообщение от DmitryS Посмотреть сообщение
А он потянет 2 замка..?
...максимальный ток ограничен предохранителем на 20А, сколько из них допустимо отдать замкам?
Можно смело грузить 20А. Внутри стоит реле с максимальным рабочим током 30А и интелектуальные ключи с типовым током срабатывания защиты 30А (технологический разброс 21..36А). Так что, если повезет, то можно грузить и 30А (правда предохранитель придется поставить 30А). А если не повезет, то сработает защита на 21А.