Показать сообщение отдельно
 
Сообщения: n/a
По умолчанию И СН5 тоже!

C каналами вообще много непоняток, например, А\З нет и хотелось СН5 применить как силовой и слаботочный каналы "по постановке" и на "заданное время 10 сек", пробуем:
!-9.5 запрещен
!-15.1 и !-15.10 разрешены - работает до события выключения (!-20.2) ок, теперь
вместо !-15.10 зададим в !-15.11 допустим 10 сек - хрена!!! Отрабатывает только 0.8 сек.
Может с брелка будет управляться? Задаем !-15.9, хрена снова!!!
Вывод: если СН5 не является Зажиганием-1, он может быть включен только по событию (можно с программируемой паузой) на неограниченное время, до отключения по событию и более никак, несмотря на противоречие с таблицей программирования.

ЗЫ: всё же не много систем с таким кол-вом каналов и гибкостью настроек в этом ценовом диапазоне.
ЗЗЫ: тем не менее "запрещенных комбинаций" не должно быть ни для одного канала, включая стартерный, Р-1, СН1. Желательно силовые и слаботочные "воплощения" каналов запуска перевоплотить в независимые каналы с независимой настройкой...
  Ответить с цитированием