Показать сообщение отдельно
Сенсей
 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщения: 1,447
Репутация: 12512 TexPitStopauto репутация 2000: это уже земная слава
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от DIMMER Посмотреть сообщение
А как быть, если для поднятия окон и люка нужно дважды провернуть ключ и удерживать?
Сформируйте в двух таймерных каналах нужную форму импульса.
На пример:
Для поднятия стёкол необходимо удержать ключ в запертом положении в течении 25 сек.
Первый таймерный канал.
Назначаем импульсное управление.
Общая длительность сигнала - 1 сек.
Лог "1" - 1,0.

Получили: повернули ключ в положение запереть и вернули обратно.

Во втором таймерном канале
Назначаем импульсное управление.
Общая длительность сигнала - 25 сек.
Лог "1" - 25,0.
Пауза перед импульсом 2 сек.

Получили: повернули ключ в полжение запереть с удержанием 25 сек и вернули обратно.

В обоих таймерных каналах назначаем один и тот же выход.

.
  Ответить с цитированием