Для импульсного управления, нужно снять все функции с канала во входах/выходах, чтобы было ничего на нем не назначено. Затем в таймерных каналах выбрать действие - подать импульс, прописать условия и события, а в п 4.1.9 установить параметры импульса - общую длительность сигнала, длительность лог 1 и длительность лог 0. Если у вас один импульс, тогда длительность лог 0 не трогаете, она так и остается нулевой, а длительность сигнала должна быть равна длительности лог 1. То есть, если импульс 1с, то и общая длительность сигнала и лог 1 равны 1й секунде.