Странная ситуация. Попробовал сегодня запретить уровень I-6.8 "Включение кодового реле на тайм. каналах CH2, CH3, CH4". Бензонасос как включался так и продолжал включаться. Хотя, по логике, не должен бы. Или это фича такая и по каналу CH4 кодовая посылка передается независимо от состояния уровня I-6.8 ?
Бензонасос перестал включаться только когда запретил уровень I-6.4 "Включение блокировки через тайм. канал CH4". Сложно мне это понять.