Показать сообщение отдельно
Авторитет
 
Регистрация: 21.12.2006
Сообщения: 348
Репутация: 262 ArtemKAD репутация 250: уже авторитет
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alarm_engineer Посмотреть сообщение
не видели ни одного, в т.ч. тот который вы приводите примером от AD, которые в серии удовлетворяли бы информации из даташита.
Хм... Надеюсь на допуски (в виде гистограмм) в даташитах от АD Вы также смотрели? Или для Вас существуют только наилучшие параметры? .
Цитата:
Сообщение от alarm_engineer Посмотреть сообщение
только наши инженеры воспитаны не так, зачем кастрировать изделие не используя младшие разряды АЦП,
А затем, что колебания +-0,1 градус = +-5мм (при расстоянии от опоры 3м) дорожного полотна и автомобиля возможны по причинам далеким от криминала. Это изначально - шумовые значения использование которых чревато. Это все равно, что мерять температуру наружного воздуха с точностью до четвертого знака после запятой.

Цитата:
Сообщение от alarm_engineer Посмотреть сообщение
"тупость" на большинство реальных событий, по которым должно быть немедленное срабатывание.
Слово "немедленное" означает только одно - из датчика наклона датчик превращается в датчик удара...
__________________
  Ответить с цитированием