Насчет концевиков - мне пришлось через месяц примерно менять тот что шел в комплекте, на такие же как у тебя (кстати и те и те в магазине 15-20р)
Пандоровский концевик стал глючить после 3 мес, после того как разбудил ночью был заменен без раздумий. Причину глюка достоверно сказать не могу, т.к. он неразборный (во всяком случае недеструктивно), но было ощущение, что коротил если покачать стержень из стороны в сторону. Внутри металл стержня мог задевать за стенки. Или пружинка. Разламывание ответа уже не дало...
Так что эти мне кажутся вцелом и удобней (требуют всего 1 отверстия и длинный ход) и надежней.


По теме - установка конечно на скорую руку... Провода надо прятать, чтобы были и недоступны, и не перетерлись. Датчик температуры на патрубке - в принципе нормально, хотя на блок конечно лучший вариант. Очень странно что он показывает 18 при реальных 80. Может к тому моменту термостат еще неоткрылся? Патрубок на самом деле был такой холодный?

.