Показать сообщение отдельно
Завсегдатай
 
Регистрация: 16.06.2010
Сообщения: 33
Репутация: 10 AVSolovyev репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Я тоже разобрался, внесу свои 5 копеек. Интервал между периодическими прогревами может быть 1, 2, 3, 4, 5, 7 часов. Это выставляется в программировании только, с пульта интервал задать нельзя. С пульта этот режим можно только включить sD в режим On.
А время выставляется исходя из возможных комбинаций при программировании 1 час, 2 часа, 4 часа. Если включить сооветствующие пункты 4.4, 4.5, 4.6 (они суммируются).
Как я понял, с момета постановки на охрану начинает тикать таймер.
А по температуре, проверьте адресацию датчиков, может наоборот стоят.
  Ответить с цитированием