Цитата:
Сообщение от kotmu Посмотреть сообщение
есть ли возможность установки пина на вход с тф №1 ?
запишите свой номер в систему через *8*(а не через *+7*) - и тогда при звонке на нее необходимо будет вводить гостевой пин-код, звонить Вам она сможет без проблем.

Добавлено через 8 минут

Цитата:
Сообщение от tredav Посмотреть сообщение
подскажите как реализовать на 3700 автоматический запуск предпускового обогревателя по температуре.
вот еще вариант -
http://manuals.alarmtrade.ru/13/urov...-dvigatelya-3/
в этой таблице выставляем время работы, в пункте II-15.5 ставим -1градус, пункт II-15.6 запрещаем.
Обязательно запрещаем все контроли работы двигателя при АЗ!
При данной конфигурации по команде с брелка на автозапуск на канале, назначенном как канал управления предпусковым подогревателем будет появляться минус на время, выставленное в п.II-15.1...3. Еще одним условием будет температура двигателя ниже -1 градуса.
Если нужно импульсное управление (например на минитаймер), то разрешаем пункт II-15.7.