Показать сообщение отдельно
Авторитет
 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщения: 409
Репутация: 10 kotmu репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PskovSat Посмотреть сообщение
Запарился с прокладкой проводки, но незная всех этих приколов, просто выкинул время и зря морщил извилины.

Действие таймерных каналов на 50% живет своей жизнью.
именно так. я сначала проверял "на столе", все равно не все смог реализовать, как хотел..
Цитата:
Сообщение от mangup Посмотреть сообщение
действие таймерных каналов вполне себе правильное и живет как положено в программировании
косячки есть.. например:
При открытии двери каналХ активируется и бодрячком пока открыта дверь. при закрытии двери канал Х отключается через 5 сек.
Открываем одну дверь - подсветка включается. Закрываем дверь. Подсветка горит, т.к. есть еще 5 сек на отключение. Открываем сразу вторую дверь. Подсветка отработав 5 сек гаснет, а то, что была открыта другая дверь - игнорируется. Т.е. тупо отрабатывается одна последовательность действий. Сложения/совмещения - нет.
  Ответить с цитированием