Показать сообщение отдельно
Завсегдатай
 
Регистрация: 03.05.2011
Сообщения: 45
Репутация: 10 nik0la репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от borisbf Посмотреть сообщение
Купил датчик объема VS-21D. При настройке возникла проблемма. Когда настраюю одну зону чувствительности то изменяютса параметры чувствительности второй зоны.

Пример вкл. зажал сетап на 2сек- пмерцало жажал+ второй зоны и дождалса пока красный диод почти горит. зажал сетап на 2сек . сохранил.

настраюю аналогично зону 1 но нажимаю - до максимальной скважности мерцания диода. сохраняю.

после етого захжу для проверки зоны 2 а там уже стоить минимальная чуствительнось аналогичная 1-й зони.

Проверял, параметры сохранялись. Но меняютса после смены другой зоны.
Первая зона (1) - предупредительная, её чувствительность по определению не может быть меньше чем тревожной зоны.
По этому когда вы занижаете чувствительность предупредительной зоны (1) до минимума (максимальная скважность), чувствительность тревожной зоны (2) автоматически уменьшается, чтобы быть еще меньше.
  Ответить с цитированием