тоесть котел EVO?
|
Да, котел эво
|
На Телестарте на самом блоке 6 контактов ?
Запускать надо Телестарт, а он уже формирует сигнал W Bus на котел. И с Телестарта взять сигнал о включении. |
Dm_NSK, как запрограммируешь) по умолчанию ступенька
а вот с контролем будет проблема... |
Roid,
Спасибо В студи пункт II 2.6.3 ? Длительность импульса можно настраивать? Добавлено через 1 минуту kola7126, Да, шесть Но подключаю по аналогу (сигнализацию к w-bus не подключаю, так как k-line использован на обход иммо) Какие выводы можно использовать для запуска телестарт и какие для контроля запуска? |
На 4 контакт + запуск, 3 контакт + выход на время работы телестарта, для контроля не совсем корректно конечно, т. к. показывает только включение Телестарта. Если управление потенциалом, то контроль не нужен.
|
kola7126,
Спасибо! Буду пробовать |
Пока "чпокался" тачкой тут уже все решилось :)
|
Подробнее пожалуйста!
|
Подробней про что?
|