Индикатор состояния PDL3910
|
Бывалый
Регистрация: 09.01.2009
Сообщения: 222
Репутация: 10
|
16.01.2015, 10:30
Индикатор состояния PDL3910
#1
Господа, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким поведением индикатора состояния. При постановке на охрану индикатор стал мигать зелёными вспышками но иногда мигает как и положено красными вспышками.С чем это может быть связано и что бы это значило? Сам подозреваю с переходом на прошивку 3.09. Раньше такого не замечал. И ещё после перехода на Эту прошивку сига стала беспричинно срабатывать по основному уровню датчика удара- предварительный молчит.
|
|
Бывалый
Регистрация: 09.01.2009
Сообщения: 222
Репутация: 10
|
19.01.2015, 15:07
#2
Неужели у меня у одного такая трабла? Или никто не интересовался каким цветом мигает индикатор в кнопке.
|
|
Авторитет
Регистрация: 21.02.2015
Адрес: Киев
Сообщения: 365
Репутация: 134
|
26.02.2015, 11:51
#3
Цитата:
Попробуйте снизить чувствительность датчика пунктов на десять. |
||
Бывалый
Регистрация: 09.01.2009
Сообщения: 222
Репутация: 10
|
28.02.2015, 22:34
#4
По индикатору слава богу разобрался сам, ну и за подсказку спасибо. Странно что в инструкции об этом ни слова не написано. По настройке датчиков - приходится или загрубить так что эта функция становится бесполезной или постоянно идут ложные срабатывания особенно при резкой смене температуры на улице. Этот косяк тянется со времён pdl2000 и пока в этом направлении видимо
ничего не изменилось . . |
|