Напряжение на допканале, когда он НЕ активен
|
Завсегдатай
Регистрация: 02.12.2010
Сообщения: 42
Репутация: 10
|
29.12.2018, 23:24
Напряжение на допканале, когда он НЕ активен
#1
Уважаемые коллеги, кто знает скажите, есть ли подтяжка к питанию на допканале, когда он не активен? В частности, интересует старая pandora dxl 3000.
|
|
Сенсей
Регистрация: 07.02.2011
Адрес: г.Железногорск Красноярского края
Сообщения: 4,982
Репутация: 12607
|
30.12.2018, 16:28
#2
Если Вам о чем то говорят слова ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР, то выходы каналов сигнализации устроены именно так. Если выход "в воздухе" - он ничем "подтянут" быть не может. На нем вольтметр показывает что-то непонятное. А вот если между выходом и цепью +12 повесить нагрузку - лампочку (не более 1,2 ватта!!!) или катушку реле (не менее 120 Ом!!!). то при ЗАКРЫТОМ транзисторе на выходе будет +12, а при открытии - не больше вольта - обычно 0,2..0,5в, а лампа будет светить/релюшка щелкнет.
__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах. Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда. |
|
Завсегдатай
Регистрация: 02.12.2010
Сообщения: 42
Репутация: 10
|
02.01.2019, 13:36
#3
Мне нужно подать выход допканала от сигнализации на вход микроконтроллера. Соответственно туда нельзя подавать больше 5В. Вот и интересуюсь. На входе МК будет подтяжка к 5В через 100К.
Добавлено через 2 минуты Не сильно разбираюсь в схемотехнике, но подумал, вдруг допканал подтянут резистором 10К к 12В. . Причина: Добавлено сообщение |
|
Сенсей
Регистрация: 07.02.2011
Адрес: г.Железногорск Красноярского края
Сообщения: 4,982
Репутация: 12607
|
03.01.2019, 05:32
#4
Цитата:
Цитата:
Схема очень часто используется для создания логических схем "монтажное ИЛИ" в цифровой технике (раз уж Вы микроконтроллерами занялись, то и это знать полезно будет). можно еще набрать в строке поиска "микросхемы ТТЛ с открытым коллектором" вот неплохая статья http://векторное-управление.рф/logic...rimenenie.html , а так же "микросхема ULN2003a" Именно такая стоит в сигнализациях на слаботочные гибкие допканалы.
__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах. Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда. . |
|||
Завсегдатай
Регистрация: 02.12.2010
Сообщения: 42
Репутация: 10
|
04.01.2019, 16:49
#5
Благодарю за информацию. познавательно.
. |
|