Кнопки таймерных каналов в приложении Pandora. Как настроить?
Всем здравствуйте!
В приложениях Pandora есть кнопки включения и выключения таймерных каналов. CH-включение таймерного канала, CH(перечеркнутое)-выключение таймерного канала. Задача простая одна кнопка включает таймерный канал, вторая выключает из приложения. В моем случае это первый канал. Но как это сделать я уже далеко не первый день понять не могу:-( :-( :-( В блоке таймерных каналов активировал первый канал. Действие 1 и 2 назначил включить, выключить канал соответственно. Событие 1 и 2 назначил по команде с брелока. Канал работает, включается и выключается с брелока при удержании кнопки F на 2 секунды. А вот с приложения никак. Пробовал назначать событие при зажатии F на 2 секунды. Не работает ни с приложения ни с брелока. Давали совет назначить условия. Не помогает. Выяснил что условия не обязательны. Пробовал назначить другие события, открытие/закрытие дверей, постановка/снятие с охраны, запуск/глушение двигателя... Все отлично! Канал включается и выключается как назначено. Такое ощущение что в Pandora Alarm Studio в списке событий не хватает пункта "По команде из приложения". Или нажатие кнопки таймерного канала в приложении не тождественно нажатию кнопки F на 2 секунды. Сигнализация PanDect X-3111 Приложения пробовал и Pandora Online и Pandora Connect. Если кто то сталкивался с подобным, помогите пожалуйста советом. |
По команде 456 вкл 654 выкл .
|
Цитата:
Я смотрел на эти вариации но в описании написано "команда с мобильного телефона" и GSM, это меня и смутило. Подумал мне нужно приложение и bluetooth. Еще раз благодарствую! |
Миша и Алекс, погодите!
Разжуйте, плиз для танкистов. В приложении есть только кнопка "Ch". Как на нее нацепить 2 действия? Или она в тригерном режиме? Сначала on , а потом off ? 456 как событие не привязано к GSM? Ведь в событиях черным по белому - "при поступлении команды GSM" написано. Задачу по аварийному выключению дополнительного датчика "Anti Jammer" решаю танцами с бубном. Хотелось бы покрасивше сделать.... |
В приложении сн и сн перечеркнутый ( в мультибаре)
Условие1 -по вкусу Событие 1- по команде 456 Действие 1- ( например включить канал ) Условие 2 - по вкусу Событие 2 - по команде 654 Действие 2 - например выключить канал . |
Благодарю!
Пробую |
Здравствуйте.
В продолжение темы. Настроено два блока таймерных каналов. Оба должны управляться вручную из приложения. Как выбрать конкретный канал для включения? Нужно раздельное управление. |
Какие события в разных блоках и для каких целей? Просто разделения нет, команда 456* и 654* будет восприниматься одинаково для всех блоков, если не заданы определенные условия.
|
К примеру, в одном блоке импульсная команда на включение обогрева стекол, в другом на обогрев сидений.
Понимаю, что это всё можно автоматизировать задав условия по низкой температуре, успешному старту двигателя и т.д. Просто хочется разобраться, возможно ли управлять различной периферией раздельно? |
Если нужен импульс и у вас не используется Вебасто, то на что-то можно назначить канал "Предпусковой подогреватель", тип импульсный, вход назначить "Статус подогревателя", вход подключить к обогреву. При таком варианте вы в приложении даже будете видеть статус подогрева сидений или стекол)))
|
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10. |