Для импульсного управления, нужно снять все функции с канала во входах/выходах, чтобы было ничего на нем не назначено. Затем в таймерных каналах выбрать действие - подать импульс, прописать условия и события, а в п 4.1.9 установить параметры импульса - общую длительность сигнала, длительность лог 1 и длительность лог 0. Если у вас один импульс, тогда длительность лог 0 не трогаете, она так и остается нулевой, а длительность сигнала должна быть равна длительности лог 1. То есть, если импульс 1с, то и общая длительность сигнала и лог 1 равны 1й секунде.
|
|
![]() |
Бывалый
Регистрация: 24.05.2012
Сообщения: 112
Репутация: 10
![]() |
у меня стоят так,
1).настройка выходов CH5 (не назначено) 2).таймерные каналы, 4.1-4.1.1 выбор канала,CH5 3). 4.1.2--выбор действия--4.1.2.1-действия 1-включить канал. 4).4.1.3--условия срабатывания действия 1--при закрытых дверях или в охране 5).4.1.4--события срабатывания действия 1--при постановке на охрану 6). 4.1.9--импульсное управление--общая длительность сигнала-15 сек и длительность лог.1 --15 сек Добавлено через 2 минуты тоже не всегда срабатывает импульс при постановке на охрану. . Причина: Добавлено сообщение |
|
![]() |
Завсегдатай
Регистрация: 28.06.2023
Сообщения: 45
Репутация: 162
![]() |
Так включить канал это я так понимаю просто подача постоянного минуса, так сказать на постоянную, пока не выключите его. А импульсное управление работает, только когда выбрано действие - подать импульс или импульсы. Или я не прав?
|
|
![]() |
Завсегдатай
Регистрация: 28.06.2023
Сообщения: 45
Репутация: 162
![]() |
Думаю, что да. Но только импульс, один длинный, равный времени запирания стекол+1 секунда для запаса, а не импульсы.
|
|
![]() |
Бывалый
Регистрация: 24.05.2012
Сообщения: 112
Репутация: 10
![]() |
Цитата:
Добавлено через 2 минуты в импульсном управлении 4.1.9 . Причина: Добавлено сообщение |
||
![]() |
Завсегдатай
Регистрация: 28.06.2023
Сообщения: 45
Репутация: 162
![]() |
В таком случае, если длительность лог 0 указать равной ноль секунд, то импульс будет один, а длительность подберите сами, экспериментально. Чтобы гарантировано хватило окна закрыть.
Добавлено через 2 минуты Да, и правда, там только -подать импульс(ы), сорян. ![]() Добавлено через 5 минут А доводчик окон есть? А то окно ведь может быть открыто и мало и полностью. В таком случае, без доводчиков, держать механизм стеклоподъемника под напряжением, больше чем нужно, ни к чему хорошему не привкедет. В таком случае или покупать блок доводчиков стекол или я бы лично отказался от этой затеи. Добавлено через 1 час 33 минуты Блин, невнимательно прочитал. Раз доводчик есть, тогда экспериментально подбирайте время импульса на закрытие. . Причина: Добавлено сообщение |
|
![]() |
![]() |