Питание ВМ-102
Бывалый
 
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: г.Калуга
Сообщения: 121
Репутация: 489 GDA репутация 400: авторитетность подтверждена
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ArtemKAD Посмотреть сообщение
При разрыве "земли" теоретически могут быть проблемы с уровнями т.к. разрывающая цепь может добавить до вольта снизу...
Да, может, и даже дает. Теоретически 1 канал ULN2003 может давать 0.5мА (в самом худшем случае). При проектировании BM-102 рассчитывали, что утечка может быть 2мА. Так что с этим проблемы нет.
  Ответить с цитированием
Авторитет
 
Регистрация: 21.12.2006
Сообщения: 348
Репутация: 262 ArtemKAD репутация 250: уже авторитет
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от CDriver Посмотреть сообщение
Какое включение, схемку?
индуктивные броски (помехи) можно фильтрануть, т.е погасить на баласте?
А схема почти классическая:
http://users.i.com.ua/~artemkad/stab.JPG
Это собственно для слаботочных 5В цепей. Электролит - 100...470мкф. Керамика - 0,1мкф (можно еще в параллель 100пф) SMD почти на ногах 78L05. Собственно короткие (нс-мкс) части импульсов съедает RC-цепочка. Мощные импульсы - съедает стабилитрон (20-27В, 1Вт) с резистором. Все оставшееся фильтрует 78L05...
__________________
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Аватар для CDriver
 
Регистрация: 01.03.2007
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 3,162
Репутация: 1004 CDriver репутация 900: великолепный маяк
Отправить сообщение для CDriver с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ArtemKAD Посмотреть сообщение
А схема почти классическая:
http://users.i.com.ua/~artemkad/stab.JPG
Это собственно для слаботочных 5В цепей. Электролит - 100...470мкф. Керамика - 0,1мкф (можно еще в параллель 100пф) SMD почти на ногах 78L05. Собственно короткие (нс-мкс) части импульсов съедает RC-цепочка. Мощные импульсы - съедает стабилитрон (20-27В, 1Вт) с резистором. Все оставшееся фильтрует 78L05...
Спасибо, будем пробывать.....но чет не уверен что поможет, схема то класическая, тип параметрический стабилизатор а потом интегральный..... больше похоже на запас от перегрузок по взодному напряжению. Просто на работе есть проблемма подобная.
  Ответить с цитированием
Авторитет
 
Регистрация: 21.12.2006
Сообщения: 348
Репутация: 262 ArtemKAD репутация 250: уже авторитет
По умолчанию

Тут:
http://www.caxapa.ru/faq/emc_immunity.html
еще есть много интересного о помехах и способах их обойти...
__________________
  Ответить с цитированием
Ответ  


Опции темы
Опции просмотра