Не работет функция предупредительной сигнализации в ПДЛ 1500
Решил подключить дополнительно двухуровневый микроволновой датчик. И вдруг, с удивлением понял, что перестала работать предупредительная сигнализация, и вместо неё срабатывает основная. Причём предупредительная сигнализация исчезла совсем и от других датчиков тоже не срабатывает. Что делать?
|
Отключите МКВ и проверьте все заново. Возможно МКВ у Вас достаточно чуствительный или самовозбуждается. Реакция на МКВ будет как на встроенный датчик удара.
|
mich_ya, Да отключил я МКВ, но один хрен предупредительной сигнализации нет. Сразу срабатывает основная, что от датчика удара, что от датчика перемещения. Когда устанавливал два года назад всё работало, а вот сейчас перестало.
|
У перемещения только один уровень.
Проверте настройки чувствительности первого уровня шок сенсора. |
Проблему решил откатом настроек на заводские. Появилась предупредительная сигнализация датчика удара. Затем подключил и настроил микроволновой датчик. Всё работает нормально.
|
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05. |
vBulletin® 3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: RSN-TeaM (zCarot)