Температурные датчики к DXL3100
Бывалый
 
Регистрация: 08.04.2008
Сообщения: 136
Репутация: 10 ATST репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Support Посмотреть сообщение
опечатка DS18B20
А то, что на схеме показаны 2 датчика тоже опечатка?
Странно, что опциональные датчики, показанные на схеме нельзя купить у производителя. Вместо этого приходится колхозить, ну да ладно. Но даже колхоз не спасает от ошибки подключения - узнаешь о том, что адресация программно не реализована, только после поиска по форуму. А раздел техподдержки и документации на сайте алармтрейда молчит. Печальны такие расхождения схемы подключения с действительностью.

АТ, так будут датчики в продаже? Если будут, то когда?
Будет ли исправленная прошивка с адресацией, работающая с двумя датчиками (как заявлено на схеме подключения)? Если будет, то когда?
Или можно идти колхозить один датчик из чипа-и-дипа?

JWH и остальным ответившим - респект!
__________________
__________________
С уважением, ATST
  Ответить с цитированием
Завсегдатай
 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщения: 48
Репутация: 10 bbsc репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ol_ti Посмотреть сообщение
по датчикам ситуация следующая: системы с 1870 по 3300 поддерживают оба типа датчиков, а вот системы 3210-3500-3700 действительно только новый тип: DS18B20.
Это замечетельная, полезная и конкретная информация.
Вопрос: почему её клещами нужно вытаскивать на форуме?
Неужели так сложно поправить эксплуатационную документацию?
  Ответить с цитированием
Ответ  


Опции темы
Опции просмотра