bm-103d переделка в НЗ и проблема
Сенсей
 
Регистрация: 11.05.2009
Сообщения: 964
Репутация: 68 salkazanoff репутация 50: известность уже есть
По умолчанию

Включим логику.
Если перемыкать вручную-проблемы нет, мозги работают норм.
Если подключать необученное и непеределанное реле bm-103- проблемы нет.

Переделанное дает проблему. Значит дело в том, что после переделки что-то начинает работать нештатно.

Мое мнение- может идти +12 на один из проводов блокировки и поэтому мозги впадают в даун.

Завтра соберу на столе будем думать.
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 02.06.2011
Сообщения: 2
Репутация: 10 мев репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

У 103д при включении 3 секунды включается реле и подает на цепи питание, если переделать в нормально замкнутое, то при включение на теже 3 секунды реле будет отрубать Вам питание. Наверно поэтому и глюк. Предположим, что питание на красный провод попадает не до, а после блокировки на реле, то при включении реле будет запускаться , при этом включается реле и разрывает питание на красном проводе и так чередование включений-выключений.

.