Поискал по форуму, точного ответа не нашёл.
Скачал прошивальщик: Программа Pandora DeLuxe Loader v1.11 с help-файлом и драйвером FTDI, *.zip, 3.21Mb У меня FTDI порт. Подключаюсь через разъём RF-модуля (3, 4 и 5 контакты). Запустил на Windows 7, сначала программа тупила, но потом нормально заработала. Выставляю порт, модель сигнализации. Ввожу сигнализацию в сервисный режим. Видно, что идёт обмен данными, что сигнализация отправляет что-то, что программа отправляет что-то. Но сама программа никак не видит базовый блок сигнализации. Порт FTDI элементарно проверил замыканием RX-TX через Putty, работает. Так же через Putty проверил, что данные с сигнализации принимаются. Я инженер, в правильности работы оборудования уверен. Проблема может быть либо в сигнализации либо в программе. Подскажите, в чём может быть причина? На что обратить внимание? |
|
![]() |
Завсегдатай
Регистрация: 11.06.2008
Адрес: Рыбинск
Сообщения: 62
Репутация: 10
![]() |
ol_ti, попробовал на XP, всё то же самое.
|
|
![]() |
Администратор
Регистрация: 19.01.2009
Сообщения: 780
Репутация: 440
![]() |
DEMON, попробуйте более свежую версию программы:
http://alarmtrade.ru/prog/load_luxe_v1_11_1.zip
__________________
С уважением, Олег Тихонов, компания Аларм Трейд. |
|
![]() |
Авторитет
|
Прошивал через программатор RMP-01 все работало отлично. Система стояла на авто, вынул разъем RF модуля, вставил шнур программатора прошил без проблем.
__________________
Хочу все знать! mixaaci@rambler.ru |
|
![]() |
![]() |