Программирование DXL3100
Новичок
 
Регистрация: 06.06.2010
Сообщения: 6
Репутация: 10 Jitter репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию Программирование DXL3100

Добрый день!

Не могу разобраться какие пункты в настройках надо активировать, чтобы при постановке на охрану встроенное реле блокировки (R5) размыкалось, а при снятии замыкалось . С заводскими настройками оно всегда разомкнуто, независимо от режима работы.
Заранее спасибо. (DXL 3100, SW 2.278, A6 CAN)
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Аватар для ATi
 
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Лен.обл.
Сообщения: 2,819
Репутация: 751 ATi репутация 600: это имя уважаемо всеми
По умолчанию

I-6-5 запретить
далее программируем например 1-й блок
III-1.10 разрешить
III-1.11 запретить
III-1.16 разрешить
III-2.1 запретить
III-2.2 разрешить
III-3.1 разрешить

.
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 06.06.2010
Сообщения: 6
Репутация: 10 Jitter репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Большое спасибо. работает...
  Ответить с цитированием