1500 выключается температурный запуск
Проблема с 1500. После снятия с охраны выключается функция температурного прогрева. Тоесть каждый раз при постановке на охрану приходится еще и включать запуск по температуре.
|
Всё спвершенно правельно!
А чтобы не вкл каждый раз при постановке на охрану нужно перепрограмировать уровень II-4 Подуровень II-4.7 |
спасибо!
|
если не получится, обратитесь личным сообщением объясним нюансы. замысел работает как задумывали, но нас заставили засомневаться несколько очень авторитетных специалистов в правильности предложенной логики, думаем ее изменить.
мы хотели чтобы владелец поставив однажды режим автоматического запуска и забыв про него благополучно не имел претензий. разрешая циклические запуски в меню программирования владелец, вроде как отвественность за последствия берет осознанно на себя. но это мало кто оценил... |
не получяется
Пункт II-4.7 не на что не влияет вообще!
Ну или влияет не на то, на то что нужно. :rolleyes: И интервальный и темпрературный запуски отключаются после перепостановки на охрану. Не отключается только запуск по будильнику. Для нашего климата сибирского это очень неудобно. Люди не привыкли включать запуск каждый раз перед/после постановки на охрану. Прошу не оставить без внимания! Не мало установщиков ждут прояснения этого вопроса. |
Сначала я ответил тебе, а теперь когда самому надо вкючить автозапуск сталкнулся с точно такойже проблемой.
Большая прсьба инженеров пояснить всё как можно скорей. |
Вот-вот, у меня тоже очень многие клиенты хотели бы
услышать пояснения, т.к. для многих это было неожиданностью...
|
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33. |
vBulletin® 3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: RSN-TeaM (zCarot)