Pandora DXL4400
Бывалый
 
Регистрация: 08.06.2011
Сообщения: 211
Репутация: 463 Slen репутация 400: авторитетность подтверждена
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от bers Посмотреть сообщение
Ну вы, как человек образованный, должны понимать, что то, что нужно именно вам - не обязательно соответствует тому, о чем просит большинство, верно? Я не думаю что АТ выпускают новую продукцию, комплектуя ее определенными функциями, выбранными гаданием на кофейной гуще.

А прошивку - жду так же как и вы
по поводу задержки запуска в 4300 я писал (и не я один) на форум очень давно. но за место прошивки, вышла 4400.
будем надеятся, что не придется ждать долго

Добавлено через 3 минуты

Цитата:
Сообщение от salkazanoff Посмотреть сообщение


Slen, купите 3900. Делов-то.
по морально-идиологическим соображениям, она мне тоже не подходит. но спасибо за совет

. Причина: Добавлено сообщение
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Регистрация: 11.05.2009
Сообщения: 964
Репутация: 68 salkazanoff репутация 50: известность уже есть
По умолчанию

Slen, вот видите. Решение есть, но по каким-то причинам оно Вам не подходит и Вы предлагаете перекроить один и без того успешный продукт.
__________________
http://alarmtrade-kavkaz.ru
Цитадель радиоблокировок в регионе тумблеров под рулем!!!
  Ответить с цитированием
Завсегдатай
 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщения: 37
Репутация: 10 Andre1ch репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Вопрос немного не по теме - кто-нибудь проверял автозапуск по напряжению? У меня, правда, DXL 4300, но у DXL 4400 может быть такая же проблема, в соответствующей теме написал (про 4300), но там пока ответа нет, а здесь смотрю много спецов собралось - может кто и проверит на экземпляре со склада, а может кто сталкивался.

Проблема такая наблюдается не у меня одного, значения при этом у всех разные, но отличные от 11,5В по умолчанию (но не может же быть в этом дело), у меня, например, стоит 11В (у других читал 12В), при просадке напряжения приходит смс, но вот автозапуска не происходит, не делается даже попытки запустить двигатель...
  Ответить с цитированием
Авторитет
 
Регистрация: 08.02.2010
Сообщения: 309
Репутация: 363 ярослав репутация 250: уже авторитет
По умолчанию

в таблице нужно разрешить запуск по просадке напр.
по умолчанию он запрещен
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщения: 982
Репутация: 674 bers репутация 600: это имя уважаемо всеми
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Andre1ch Посмотреть сообщение
Вопрос немного не по теме - кто-нибудь проверял автозапуск по напряжению? У меня, правда, DXL 4300, но у DXL 4400 может быть такая же проблема, в соответствующей теме написал (про 4300), но там пока ответа нет, а здесь смотрю много спецов собралось - может кто и проверит на экземпляре со склада, а может кто сталкивался.

Проблема такая наблюдается не у меня одного, значения при этом у всех разные, но отличные от 11,5В по умолчанию (но не может же быть в этом дело), у меня, например, стоит 11В (у других читал 12В), при просадке напряжения приходит смс, но вот автозапуска не происходит, не делается даже попытки запустить двигатель...
В системе два порога - один для извещения - в первой таблице, второй для запуска - во второй таблице.
  Ответить с цитированием
Завсегдатай
 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщения: 37
Репутация: 10 Andre1ch репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ярослав Посмотреть сообщение
в таблице нужно разрешить запуск по просадке напр.
по умолчанию он запрещен
В том-то и дело, что разрешен АЗ по напряжению, но он не работает...

Цитата:
Сообщение от bers Посмотреть сообщение
В системе два порога - один для извещения - в первой таблице, второй для запуска - во второй таблице.
Просто оба порога выставлены у меня на одно значение (может в этом причина?)...

.
  Ответить с цитированием
Бывалый
 
Регистрация: 08.06.2011
Сообщения: 211
Репутация: 463 Slen репутация 400: авторитетность подтверждена
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от salkazanoff Посмотреть сообщение
Slen, вот видите. Решение есть, но по каким-то причинам оно Вам не подходит и Вы предлагаете перекроить один и без того успешный продукт.
возможно вы меня не правильно поняли, 3900 мне не подходит: по цене, из-за кнопочных брелков, из-за реализации а/з отдельным релейным модулем.
я же уже писал, мне подходит именно 4300 с контролем свечей накала. другие варианты ,- "не вариант". либо центурионы
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Регистрация: 11.05.2009
Сообщения: 964
Репутация: 68 salkazanoff репутация 50: известность уже есть
По умолчанию

Slen, может Вам вообще новую систему изготовить? Лично для Вас?

По 3900- включаете HF, не подключаете RMD и у Вас- 4400, даже больше каналов

А вот по поводу денег- не подскажу, тут только работа помогает.
__________________
http://alarmtrade-kavkaz.ru
Цитадель радиоблокировок в регионе тумблеров под рулем!!!
  Ответить с цитированием
Бывалый
 
Регистрация: 19.02.2012
Сообщения: 270
Репутация: 10 Navigatorr репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Andre1ch Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что разрешен АЗ по напряжению, но он не работает....
А что говорит система при звонке про автозапуск?
Он вообще включен? (команда включения 789*)
  Ответить с цитированием
Завсегдатай
 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщения: 37
Репутация: 10 Andre1ch репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Navigatorr Посмотреть сообщение
А что говорит система при звонке про автозапуск?
Он вообще включен? (команда включения 789*)
Говорит, что включен автозапуск по напряжению, напряжение автозапуска 11,0В...
  Ответить с цитированием
Ответ  


Опции темы
Опции просмотра