Pandect х-3111bt управление отопителем Бинар 5s
Новичок
 
Регистрация: 16.12.2020
Сообщения: 5
Репутация: 10 gazovod репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию Pandect х-3111bt управление отопителем Бинар 5s

Необходимо подключить к Pandect х-3111bt и управлять им импульсным сигналом.
У Pandect х-3111bt есть выход PIN 9 (синий) - LIN - специально для управления отопителем.
Его можно настроить на выдачу импульсного сигнала длительностью 1сек. или 2.5 сек.
Бинар может воспринять сигнал длит. 0,8-3сек.- который он примет как команду на включение/выключение.

Вопрос в подключении сигнализации к отопителю:
Если в подключу Pin 9 напрямую к выводу "86" обычного реле, это нормально, будет ли работать? Или можно без реле?
Какую нагрузку можно цеплять на этот Pin ?
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 22.10.2020
Сообщения: 18
Репутация: 4463 notme_ репутация 2000: это уже земная слава
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gazovod Посмотреть сообщение
У Pandect х-3111bt есть выход PIN 9 (синий) - LIN - специально для управления отопителем.
Его можно настроить на выдачу импульсного сигнала длительностью 1сек. или 2.5 сек.
Импульсное управление подогревателем осуществляется каналом, настроенным на логику 'предпусковый подогреватель' в разделе 'настройка выходов'. Номиналы каналов нанесены на схеме. Сверьте полярность канала и управляющего входа ПП и можете подключать без реле.
А выход Lin для цифрового управления ПП импортного производства - не про бинар и не про импульсное управление.
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 16.12.2020
Сообщения: 5
Репутация: 10 gazovod репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от notme_ Посмотреть сообщение
Сверьте полярность канала и управляющего входа ПП и можете подключать без реле.
А выход Lin для цифрового управления ПП импортного производства - не про бинар и не про импульсное управление.
Спасибо за ответ.
Иными словами я выбираю например канал CH3 (выход,блокировка NO), который имеет возможность управлять нагрузкой 200мА (-) и назначаю его ответственным за работу с ПП, а также сажаю на кл."85" реле (которое кстати 0,2А кушает) и оно управляет Бинаром (для запуска нужно замкнуть два провода Бинара как оказалось) ???

.
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Аватар для Spec-yug
 
Регистрация: 05.03.2015
Сообщения: 8,665
Репутация: 20692 Spec-yug репутация 2000: это уже земная слава
По умолчанию

У 3110 есть РМД с двумя реле с полными группами контактов, назначь ПП на синий или зелёный каналы. И выкинь реле, которое кушает 0,2А. С похолоданием оно станет жрать ещё больше
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 22.10.2020
Сообщения: 18
Репутация: 4463 notme_ репутация 2000: это уже земная слава
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gazovod Посмотреть сообщение
для запуска нужно замкнуть два провода Бинара как оказалось) ???
Судя по тексту заданных вопросов, тип управления ПП 'потенциальный' в п. 2.6.4 включить не забудете.

Цитата:
Сообщение от Spec-yug Посмотреть сообщение
У 3110 есть РМД с двумя реле с полными группами контактов, назначь ПП на синий или зелёный каналы. И выкинь реле, которое кушает 0,2А.
+1, лучше добраться до RMD (установить, если не установлен), чем разбираться с внезапно отказавшим подогревателем. Модули RMD выдерживают морозы за -40, суточные перепады температур в 30 градусов и уличное хранение авто - проверено.
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 16.12.2020
Сообщения: 5
Репутация: 10 gazovod репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Все реле на RMD оказались заняты.
Запитал Бинар от CH1 через реле.
Настроил через AlartStudio, в т.ч. длительность импульса запуска и статусный вход.

Почему то при запуске предпускового с брелка сигнализации когда машина стоит на охране срабатывает сигнализация и орет.
Как это обойти?
Может из-за просадки напряжения? или что-то не включил в AlartStudio?
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Аватар для Spec-yug
 
Регистрация: 05.03.2015
Сообщения: 8,665
Репутация: 20692 Spec-yug репутация 2000: это уже земная слава
По умолчанию

Если память не изменяет, то СН1 это серый провод, он же Inp1 контроль дверей в аналоге. Дальше сам догадаешься или подсказать ход мыслей?
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 16.12.2020
Сообщения: 5
Репутация: 10 gazovod репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Spec-yug Посмотреть сообщение
Если память не изменяет, то СН1 это серый провод, он же Inp1 контроль дверей в аналоге. Дальше сам догадаешься или подсказать ход мыслей?
Эх, верно.
Но он у меня единственный свободный канал.
Двери по CANу видимо подключены, поэтому он был не подключен.
Как обойти? Может настроить можно?
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Аватар для Spec-yug
 
Регистрация: 05.03.2015
Сообщения: 8,665
Репутация: 20692 Spec-yug репутация 2000: это уже земная слава
По умолчанию

Значит ход мыслей надо направлять))) В пункте 3.1 убери логику двери с этого входа.
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 16.12.2020
Сообщения: 5
Репутация: 10 gazovod репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Спасибо, за науку
  Ответить с цитированием