Вопрос к гуру и АТ!! Управление внешним устройством в PDL2000 с разъема X6.
|
Сенсей
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Лен.обл.
Сообщения: 2,819
Репутация: 751
![]() |
avm281165, а каким сигналом ваш ГСМ снимается/ставится охрану?
У ПДЛ блокировка на СН4 НР ? |
|
![]() |
Сенсей
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Лен.обл.
Сообщения: 2,819
Репутация: 751
![]() |
avm281165, меня плохо поняли
я спрашивал, какими способами возможно управление вашим ГСМ? Или хотя бы укажите что за устройство у вас поставлено. по второму вопросу все ясно. Все дефолтно, СН4-НР Еще вопрос. Какой стоит доводчик стекол, модель? |
|
![]() |
Новичок
Регистрация: 19.02.2009
Сообщения: 4
Репутация: 10
![]() |
Цитата:
Доводчик стекол стоит Falcon WR-400. |
||
![]() |
Бывалый
|
avm281165, вот каналом CH2 вы и можете одновременно управлять Falcon WR-400 и MS-PGSM2. Falcon WR-400 позволяет упавлять собой как импульсом, так и постоянным сигналом, так и разной полярности.
Это понятно, спрашивали какой полярности сигнал, когда нужен и тд. . |
|
![]() |
Новичок
Регистрация: 19.02.2009
Сообщения: 4
Репутация: 10
![]() |
Цитата:
Надо замкнуть при постановки на охрану через PDL2000 контакт X2-5 и держать его замкнутым все время пока PDL2000 в охране, при снятие контакт X2-5 размыкаеться. |
||
![]() |
Сенсей
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Лен.обл.
Сообщения: 2,819
Репутация: 751
![]() |
развиваем далее мысль Yuri-z.
СН2 программируем: "включить при постановке на охрану" + "включать без ограничения времени" + "отключать при снятии с охраны". Используем сигнал с СН2 и для управления доводчиком стекол и подаем это-же сигнал на вход 5 модуля ГСМ, вместо тумблера. Вот и все. |
|
![]() |
![]() |
Опции темы | |