Вопрос по доработке ВМ-103
|
Новичок
Регистрация: 23.03.2009
Сообщения: 4
Репутация: 10
|
25.03.2009, 12:38
Вопрос по доработке ВМ-103
#1
Добрый день.
Есть необходимость блокировки 3 паралелльных цепей. В голову пришло следующее - паралелльно имеющемуся реле на плате ВМ-103 напаять дополнительное реле с двумя контактными группами. Собственно вопрос - потянет ли имеющаяся схема ВМ-103 дополнительную нагрузку в виде еще одной катушки второго реле? Вариант с использованием ВМ-103 в качестве командного реле не предлагать И второй вопрос - я правильно понимаю что простейшей доработкой ВМ можно переделать в НЗ реле? |
|
Сенсей
|
26.03.2009, 09:02
#2
Ну простой думаю не получится... алгоритм заточен под НР....
Впаивать не советовал бы.... выходной транзюк лишний раз нагружать.... да и зачем блокировки 3 штуки??? (я в плане того что для защиты когда все три от одного реле идут смысл???)
__________________
С Уважением ******* |
|
Бывалый
Регистрация: 08.12.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщения: 271
Репутация: 196
|
29.03.2009, 05:00
#3
Для KAM
Попробуйте заменить VT1 на схеме ВМ 103, на аналогичный но с большей мощностью. Например КТ806 (p-n-p). И вешайте ваши три реле. Что касаемо алгоритма НЗ, если Вы хотите блокировать цепи датчиков, замыкая их через сопротивления (вполне разумно). Естественно необходимо знать значения сопротивлений при которых происходит устойчивая блокировка и не ловится "ДжекиЧан" С уважением: "Автоблок" |
|
Опции темы | |
Опции просмотра | |