IS-121, логика работы
Бывалый
 
Регистрация: 14.04.2008
Сообщения: 161
Репутация: 0 21043 репутация 0: пока неопределена
По умолчанию

я в том смысле, что реле работает как надо.
это я процедуру проверки описал, если кому интересно будет.
__________________
Писателям пандориных инструкций - пожизненный эцих с гвоздями.
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщения: 11
Репутация: 10 Propretor репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Коллеги, у меня реле IS-119, но 121, как я понимаю, потомок полный и его логика аналогична. Если отходит земляной провод 1, возможна ли блокировка двигателя? У меня вчера была такая ситуация, что за 3км пути двигатель 4 раза глох, и при этом не было от управляющего блока предупредительных писков в течении 60 секунд. Или из-за неисправности самого реле? (Оно, наверное, может стать из-за неисправности ненормально-разомкнутым)?
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Регистрация: 19.12.2011
Сообщения: 4,363
Репутация: 13990 alexandr777 репутация 2000: это уже земная слава
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Propretor Посмотреть сообщение
Коллеги, у меня реле IS-119, но 121, как я понимаю, потомок полный и его логика аналогична. Если отходит земляной провод 1, возможна ли блокировка двигателя? У меня вчера была такая ситуация, что за 3км пути двигатель 4 раза глох, и при этом не было от управляющего блока предупредительных писков в течении 60 секунд. Или из-за неисправности самого реле? (Оно, наверное, может стать из-за неисправности ненормально-разомкнутым)?
при пропадании питания (неважно, + или -) реле не может управлять встроенной в него нормально замкнутой релюшкой, соответственно рвать блокируемую им цепь. (база при этом должна выдавать 5 пиков - потеря радиореле, если конечно, пропадание на нем питания некратковременно)
а вот если неконтакт кратковременный, то после появления на рр питания, оно также будет ждать от базы разрешающего кода, и если такового получить не успеет, сработает при движении.
возможно и само реле (его мозги или силовые нз контакты) неисправно, или скрутка сопливет (если не на питании, так на блокировке)

.
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщения: 11
Репутация: 10 Propretor репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Спасибо сенсею alexandr777 за внимание к моей проблеме.
Хочу уточнить правильно ли я Вас понял:
1. если у меня не было 5 кратковременных или вообще любых пиков, значит питание на долго не пропадало
2. если питание пропало бы надолго, то были бы пики из базового блока и блокировка не работала бы, то есть проблем с движением не было бы в принципе (если реле исправное)
3. а вот если питание пропадает кратковременно, то это как раз случай блокировки случайной и хаотичной - то есть мой случай, который может случиться у каждого, кто имеет плохой контакт по питанию. Вот только в этом случае база действительно постоянно передает разрешающие кодовые последовательности? И если да, то с какой периодичностью?
А вообще на сколько хватает таких реле в случае размещения в подкапотном пространстве? Ни для кого не секрет, что влажность, соль, перепады температуры могут убить любую электронику...

Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от alexandr777 Посмотреть сообщение
оно также будет ждать от базы разрешающего кода, и если такового получить не успеет, сработает при движении.
сколько времени реле ждет кода до блокировки?

. Причина: Добавлено сообщение
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Регистрация: 19.12.2011
Сообщения: 4,363
Репутация: 13990 alexandr777 репутация 2000: это уже земная слава
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Propretor Посмотреть сообщение
Спасибо сенсею alexandr777 за внимание к моей проблеме.
Хочу уточнить правильно ли я Вас понял:
1. если у меня не было 5 кратковременных или вообще любых пиков, значит питание на долго не пропадало
2. если питание пропало бы надолго, то были бы пики из базового блока и блокировка не работала бы, то есть проблем с движением не было бы в принципе (если реле исправное)
3. а вот если питание пропадает кратковременно, то это как раз случай блокировки случайной и хаотичной - то есть мой случай, который может случиться у каждого, кто имеет плохой контакт по питанию. Вот только в этом случае база действительно постоянно передает разрешающие кодовые последовательности? И если да, то с какой периодичностью?
А вообще на сколько хватает таких реле в случае размещения в подкапотном пространстве? Ни для кого не секрет, что влажность, соль, перепады температуры могут убить любую электронику...

Добавлено через 1 минуту


сколько времени реле ждет кода до блокировки?
1 - скорее всего имнно так (не будем касаться очень редких случаев)
2 - абсолютно ваерно
3- - рр ждет код 3 сек, после появления на нем питания,
база кидает посыл каждые 30 сек (посыл с видением обратки), рассинхронизация возможна, если в этот момент закидки кода (тоже 3 сек) реле не впитании , оно соответственно сработает на размыкание блокируемой цепи при сраотке дд

проблем с этими рр небыло если по силе цепь блокировки нее более 8-9А, герметичность думаем сами.
а почему у вас мысли о неисправности именно в сторону пропаданя массы смотрят? раскажите поподробней

.
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщения: 11
Репутация: 10 Propretor репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alexandr777 Посмотреть сообщение
1 - скорее всего имнно так (не будем касаться очень редких случаев)
2 - абсолютно ваерно
3- - рр ждет код 3 сек, после появления на нем питания,
база кидает посыл каждые 30 сек (посыл с видением обратки), рассинхронизация возможна, если в этот момент закидки кода (тоже 3 сек) реле не впитании , оно соответственно сработает на размыкание блокируемой цепи при сраотке дд

проблем с этими рр небыло если по силе цепь блокировки нее более 8-9А, герметичность думаем сами.
а почему у вас мысли о неисправности именно в сторону пропаданя массы смотрят? раскажите поподробней
Странно, что рр ждет 3 сек (а потом разрывает линию?) при том, что база кидает через 30 секунд посылки. Получается, что практически всегда при обрыве питания мы имеем ситуацию блокировки во время движения. Может рр ждет все же 60 сек или около того до разрыва защищаемой линии?
И возможна ли ситуация блокировки при кратковременных хаотичных пропаданиях метки во время движения при том, что сигнала пропажи метки от базового блока не было? Ну скажем временное экранирование метки металлическим ключем в кармане и т.п.

Добавлено через 3 минуты

Цитата:
Сообщение от alexandr777 Посмотреть сообщение
а почему у вас мысли о неисправности именно в сторону пропадания массы смотрят?
Просто когда я позвонил в службу поддержки пандоры, мне грамотный технический специалист сказал, что эти и все подобные рр живут не более 2-х лет. А потом выходят из строя по причине попадания влаги в корпус из-за капиллярного эффекта по проводам.

. Причина: Добавлено сообщение
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщения: 11
Репутация: 10 Propretor репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Ау! Живые люди остались в ветке? Сенсеи, где вы?
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Аватар для SerjQwerty
 
Регистрация: 18.02.2013
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 1,889
Репутация: 1211 SerjQwerty репутация 1200: гордость форума
По умолчанию

Propretor, рр100 не расчитана на то что будет пропадать питание, изначально должно быть все сделано грамотно.
Мертвых радио реле за последние несколько лет практически не попадалось, is122 по первОй косячили, потом все норм. У меня у самого под капотом 2 реле 3й год живут и хорошо себя чувствуют
__________________
Региональный представитель iDataLink.
Youtube канал https://www.youtube.com/channel/UC_b...Q2-u8tfFJcPDKg
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщения: 11
Репутация: 10 Propretor репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

SerjQwerty,
Я понимаю, что рр не должно оставаться без питания и это не штатная ситуация, но меня интересует поведение рр именно в нештатной, моей, ситуации.

Добавлено через 1 минуту

Коллеги, я все же повторю вопрос, который меня сильно озадачивает и на который я не могу найти ответ:
Странно, что рр ждет 3 сек (а потом разрывает линию?) при том, что база кидает через 30 секунд посылки. Получается, что практически всегда при обрыве питания мы имеем ситуацию блокировки во время движения. Может рр ждет все же 60 сек или около того до разрыва защищаемой линии?
И возможна ли ситуация блокировки при кратковременных хаотичных пропаданиях метки во время движения при том, что сигнала пропажи метки от базового блока не было? Ну скажем временное экранирование метки металлическим ключем в кармане и т.п.

. Причина: Добавлено сообщение
  Ответить с цитированием
Завсегдатай
 
Регистрация: 23.11.2011
Сообщения: 74
Репутация: 10 protonnt репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Всем доброго дня.
Прошу помощи в решении вопроса по радиореле блокировки IS-121. Дело в том, что ко мне оно попало б/у и ярлычков с номерами проводов на нём нет. Как определить, которые из них замыкать при программировании?
  Ответить с цитированием
Ответ  